主题:电流互感器问题
点击:880 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1649111019
一台电机,有三个互感器 50:5。
电机的实际运行电流为50A。
电流表为50:5。
三个互感器二次侧S2并在一起,接地同时共用接在三个电流表上。
三个互感器的S各自分别接电流表。
此时,互感器二次侧S2共用线有电流吗?可以理解为类似于中性点吗?如下图:
20-11-21 00:16
1楼
编辑
引用
管理
1649111019
20-11-21 00:17
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
理论上是0。
20-11-21 02:28
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-11-21 08:32
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电机实际运行电流50A,你的电流表和互感器选小了,从接线原理来说,只要三相电流平衡,理论上是0电流
20-11-21 08:45
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看图纸
Y点电流不是0吗??
20-11-22 12:24