一、西门子PLC参数设置
1、西门子S7300配置成MPI或者PROFIBUS通讯,设定好PLC的MPI/DP站地址:默认为2;PLC不需要编程。
附件 2.jpg
二、通讯桥接器参数配置
1、配置模块的S7总线、IP地址等基础参数;
附件 3.jpg
2、配置modbusTCP与西门子PLC地址映射;
附件 4.jpg
三、施耐德PLC(以Quantum系列为例)Modbustcp配置;
直接配置IO扫描,具体参数:
1、       IP地址:填入通讯桥接器的IP地址(如:192.168.1.188);
2、       单元ID:填入西门子PLC的站地址(PPI、MPI或者PROFIBUS的地址),根据桥接器连接的通讯口配置;
3、       读主对象:施耐德PLC地址;
4、       读Ref从站:modbus的起始地址,对应西门子PLC内的数据地址;
5、       读长度:modbus数据长度;
附件 5.jpg
6、       写主对象:施耐德PLC内部地址;
7、       写Ref从站:Modbus起始地址;
8、       写长度:数据长度。