主题:求助关于博图V14组态问题
点击:698 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhoutw10
主站是317-2DP 这是分布式IO从站IM151-1 分配地址时I100.0~I100.4没问题 ,I100.4~I100.7总是显示地址占用。我就组了个CUP和从站确定没有其他地方用过I100.4~I100.7。更换其他地址 也是低四位可以,高四位就不行了显示被占用。
着是怎么回事?
20-11-18 18:50
1楼
编辑
引用
管理
zhoutw10
组态一个8DI的就可以输入高4位了!组态4DI时要怎样输入高4位?
最后修改:
2020/11/19 11:36:49
20-11-18 23:06
2楼
编辑
引用
管理
zhengchang
其实4dI已经占用了100.3-100.7,只是不告诉你。
20-11-19 08:25
3楼
编辑
引用
管理
zhoutw10
西门子官网上找到了
怎样将 ET 200S 的地址分配到一起 (地址打包)?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18848628