20-11-17 22:01
上面是西门子,300PLC,1500PLC,ET200SP的相关手册中,提到关于布线部分建议。均没有提到需要加装滤波器。可能很多朋友会觉得西门子没写不表示可以不要。嗯没错,但是如果了解西门子一贯的严谨性,有需要的肯定会提到。
然后我又查询了西门子驱动器关于这块的介绍,请看下图
附件 微信截图_20201117220107.jpg
这里,西门子在右侧提醒了需要隔离变压器,左侧主回路需要滤波器,但是在控制系统中则没有要求。
20-11-17 22:05
顺便和上面的一些遇到干扰问题解决不了乱投医的朋友。上图也是关于EMC处理的一部分,关于如何抗干扰的柜内布局
20-11-17 22:06
术业有专攻,不同的元器件各司其职,有的确实会兼有此功能,但是效果不一定好。
因为我们起步晚,很多解决方案只能照搬,并不一定能弄懂其中的缘由,就算想弄懂,想走弯路来亲测,时间和效率有时候也是不允许的,只能完善自己理论来填补经验空缺了。
20-11-17 22:07

引用 cfg168 在 2020/11/17 22:07:08 发言【内容省略】

嗯,说的很好。
但一边在摸索的同时,一边深究其理,也许才会更加明白其中道理。
20-11-17 22:09
如果使用全是符合国标EMC的产品(开关电源等),
完全不必滤波器。
(有段时间常去华南国测,举个例:你设计的电路板上面单片机的晶振,不专门处理,百分百不能过。够严格吧?)
如果不经设备检测乱加上去,,,
那是撞大运。
我是设备搬进电磁暗室,测得结果,传给专做滤波器厂家,说明电流,定做回来装。
(这个主要是防止干扰别人)
20-11-17 22:28
咱先捋一捋一个完美的变频动力回路应该包括哪些东西。
首先,输入侧。断路器,好一点的是变频专用漏电保护断路器。接着是一个主令电磁接触器,后面是输入侧电抗器,变频器噪声滤波器,零序电抗器,电容滤波器。
其次,输出侧。输出侧噪声滤波器,零序电抗器,输出侧交流电抗器,LCR滤波器。电缆还得用屏蔽电缆。有的变频器还配上直流电抗器,制动电阻和再生制动单元。
就这一堆东西,全配上得多少钱?有几个做电气的敢拍胸脯说:“我要,老板就买单!”
反正我现在做的东西就是一个断路器,后面变频器,再接电机了,动力线全是普通线。
好了,现在PLC用的多了。基本上人人都能把“干扰”两个字挂在嘴上了。你的设备到现场,通讯不畅,这边还没开始查到底是哪方面的问题。那边就开始“干扰干扰,加个滤波器就好了!”怎么办?35块钱买个这东西堵上这帮人的嘴,它不香么?
题外话,昨天差点和老板拍了桌子。他嫌我设计的柜子low,给我看人家国际大厂做的控制柜的图片,让我向他们学习,好好提高自己的眼界……
你TMD一个月给4500块,让老子把你当孙子伺候,还嫌老子的东西low。一个柜子1W块的预算,一块钱一片的端子都不舍得用,还想对标国际大厂。到底是老子眼界不开阔,还是你的脑子太开阔了?
20-11-18 08:33

引用 ddt250 在 2020/11/18 8:33:10 发言【内容省略】

师傅说的实在……出多少成本,干多大的事……
20-11-18 09:23
楼主不要以为开关电源有滤波功能就完美了,后期客户因为开关电源坏了,自己换了个便宜的就出现了各种干扰,怎么解决?外国人设计的时候加滤波器有他的设计理念的是吧……
20-11-18 09:24
这个还真有可能不是多此一举。
我们一款产品控制系统,给PLC供电AC220V:外电源——隔离变压器——滤波器——滤波器(一模一样的串联2只滤波器)——PLC。刚接触时也有过与楼主几乎相同的疑惑,只是一闪而过,没有深挖探究。
一直想当然:2只滤波器串联滤波后给PLC供电,电源会更加纯净,效果会更好……
具体道理,期待大咖解惑。
附件 QQ截图20201118103158.jpg
20-11-18 10:41