登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:自己画的接线图,不会电工,第一次接线, 请各位师傅进来看看是否正确

点击:4432 回复:57

各位大师好
小弟我不会电工,自己百度后根据需要画的接线图, 请各位师傅进来看看是否正确,
附件 家庭配电接线图.jpg
防雷后备保护器SCB 还没有安装 其他全部安装了 上图
附件 电路接线实物照片-2.jpg
请各位师傅 指导一下, 不会电工 只是看百度后 自己连接的 请各位师傅帮忙看看 是否正确。还需要什么完善 帮忙指导一下
20-11-14 12:50
保护挺多。。。
20-11-14 13:31
很少人家里搞这么多保护,施耐德的防浪涌没用过,不知道接线,但你防雷浪涌保护器必须并联一个二P的开关控制,否则雷击保护器动作,雷过后你用不了电了……
20-11-14 13:59
我用的全部是正泰的配电器,只有浪涌后备保护器SCB是施耐德牌子, 准备加在总开与防浪涌之间
附件 捕获1.jpg
最后修改:2020/11/14 14:19:47
20-11-14 14:07
原来的电线起火了 短路了 把电线都烧糊了,所以从新改造换线 ,请了电工不爱来, 农村土房,后来找了卖电线人来安装 要了250百元 费用
把家里着火的电线给换了,布线的时候 但是只要有分路的地方就是胶布, 到处是胶布, 没有分线器 ,另外总控部位是63A的空开 发生电火后,我直接换了上面的配电
以前从来也没有接触这个电,都是逼的,电工不来 请的人也不专业,最后只好自己动手。但不知道对不对。先用着。一边请教 一边用吧。
下面这个是我第一次画的 不是专业的电工 只是凭自己可以看明白的想法画的。
附件 家庭配电接线图.jpg
20-11-14 14:15

引用 qq2994216177 在 2020/11/14 13:59:31 发言【内容省略】

感谢指导
最后修改:2020/11/14 14:22:09
20-11-14 14:21
找个专业的从新搞吧.
起火?你根据主线来配置空开大小啊
20-11-14 14:28
4平方铝线换了吧
这个是个瓶颈!
不用护套线,采用BV线整一下好看些!
20-11-14 16:08

引用 wenquan753 在 2020/11/14 16:08:17 发言【内容省略】

铝线是户外的公共线 ,个人换不了,家里是RVV线 铜线 6平方入户 4平方连接 2.5平方接插排
再以上的基础上 配电模块上再增加了 电弧故障保护器与 浪涌后备保护器
附件 家庭配电接线图.jpg
最后修改:2020/11/14 17:30:16
20-11-14 16:35
建议户外总线下来先进电度表再到总开关(你把电度表放在开关后面供电局查到会怀疑你偷电),欠压保护器和电弧保护器可以取消,防雷防涌只需一个即可,差一条地线(如果农村没有提供可考虑自己打接地极,实在不好搞需要注意用电安全如洗澡的热水器洗衣机等),外线铝线直接进电度表没必要用铜铝接头(弄不好此乃安全隐患)。
20-11-14 18:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯