主题:132kw电机软起失败

点击:1632 回复:25

解决了吗?经验分享下。
20-11-13 13:42

引用 janrainy 在 2020/11/13 13:42:42 发言【内容省略】

这里我负责  厂家新来的技术在现场  又让启动时间增至120秒限流至1000安  和正泰驻黑龙江总工是一个老师教的  我说不用他管了
附件 IMG_20201104_165738.jpg
一百多台电机基本都启动试生产  正常后我研究它打算限流600安  50/60秒试一下
最后修改:2020/11/13 18:35:31
20-11-13 18:03

引用 高雅的雅 在 2020/11/13 8:20:44 发言【内容省略】

haofanrenzhenmeilianwodeneirongnibuyaocanyugaiganshaganshaqubuyaoyonglaidaoluan
附件 1605309338648..jpg
最后修改:2020/11/14 7:16:21
20-11-13 18:08
国产中低端软起波形不好,进口的价格昂贵,并且起动力矩小。
像你这种大惯量设备应该选择自耦变压器降压起动。
20-11-13 20:27
这个容量的变压器去启动132KW的电机,你要够胆量,把高压和低压的保险全部换大,你用星三角或自耦降压都可以完成启动,但是如果你的变压器的过负载能力不强的话,一个不小心变压器都会起火,安全起见,尽量考虑用变频拖动或电机尽量在空载启动
20-11-13 21:04

引用 goldage 在 2020/11/13 21:04:44 发言【内容省略】

这个机器没有空载实时重载
20-11-14 04:44
感觉这个变压器容量对于启动之后的电机来说容量过大了,拉低功率因数,造成用电浪费。
对于这种启动方式的电流来说这个容量又有点不足。是不是可以用两个较小容量的变压器启动时同时使用,启动后切断一个。突发奇想,不成熟的看法,不知成本比较怎样,可行性如何?
20-11-14 08:42
老将出马   成功启动  正在现场
附件 1605338414522..jpg
附件 1605338434189..jpg
附件 1605338915920..jpg
最后修改:2020/11/14 15:28:52
20-11-14 15:21
是启动电压%不对吗,前段时间在一个石场遇到过,软启出厂设定为30%,试机前与厂家沟通过说参数没问题的,可直接试机不用调整,结果启动不了,起动电流过1000A,长时间不掉下来,试了几次报热过载。把起动设到55%,电流没之前的大了,10几秒钟后开始掉下来,后来设定到60%。
20-11-15 18:55
价格便宜,在要求不高的工厂应用非常广泛。
20-11-16 17:53