主题:132kw电机软起失败

点击:1605 回复:25

附件 IMG_20201112_142911.jpg
多次启动  高压 或 低压保险断 变压器 315KVA
附件 IMG_20201112_152004.jpg
20-11-12 15:25
如果排除电机及负载因素,高低压保险整定没问题的话,就只有翻翻软起说明书了,看看设置值是否有问题。
20-11-12 16:09
设置没问题 和软启动器厂家要求的相同  这种靠电流启动方式确实是不可取 该软启动器厂家技术说的挺靠谱230的额定电流 限流百分之220  不超315KVA变压器短时极限
20-11-12 17:03
预料之中,软启动不是什么好东西,还不如 Y /△启动。
20-11-12 17:54
很多事儿经验很重要, 理论还要结合实践,一看参数,二看熔丝。我是祥力电机制造有限公司的售后,这事儿我们遇的比较多。
20-11-12 19:14
软启动起不了的,星角更没戏。
20-11-12 21:15
破碎机本来就是大惯量的重载,肯定会比较困难的,2.2倍限制挑战好大。
附件 无标题.jpg
我这个是90kW罗茨风机带启动气压排风阀的正常启动过程,如果排风阀损坏的情况下启动电流会达到800A。
最后修改:2020/11/12 21:28:47
20-11-12 21:28
这变压器容量来带这个电机本来就有点吃力,不考虑变频器的话还是有点难度的,星三角就更不用去考虑的
20-11-12 21:35

引用 goldage 在 2020/11/12 21:35:19 发言【内容省略】

星角启动可能会很顺利启动
20-11-13 02:23

引用 lvpretend 在 2020/11/12 21:15:52 发言【内容省略】

软启动器就是世界第一垃圾,
最后修改:2020/11/14 7:15:07
20-11-13 08:20