目前找到解决办法,在交流接触器线圈并联一个5K欧姆50W的电阻。运行时,发热约40度左右,没上升的趋势,感应电压拉到5V左右,解决问题
20-11-12 17:24
300米啊,建议你不要用多心电缆,用两心的护套线或电缆组合起来用
20-11-12 22:22

引用 qq2994216177 在 2020/11/11 10:26:30 发言【内容省略】

控制电缆300米不算哈,我的控制电缆在乡下曾经做到1200米,我是做的直流控制,采用了电容+继电器作为防噪声干扰(主要是雷击干扰导致误启动),正常运行15年以后现在被无线远程控制所取代
20-11-13 08:16

引用 高雅的雅 在 2020/11/13 8:16:35 发言【内容省略】

你这个比较牛逼,远程如果设计有问题,后期更改代价就很高了……
20-11-13 10:27

引用 qq2994216177 在 2020/11/13 10:27:41 发言【内容省略】

他是在乡下
就像232通讯可以多远?我们做过实验(普通办公室)800米没问题,实际中谁敢用?
楼主这个感应电压110v左右,还能让接触器误动作也是能量满满的
试试加装RC
如果缆线好处理,在外裹层锡纸再接地
后边再有选哪种多心双绞电缆留出富余线接地
20-11-13 10:59
不知道你控制电源什么情况,可用380变220变压器试试。
20-11-18 11:29

引用 0632zj 在 2020/11/18 11:29:45 发言【内容省略】

控制电源是AC220,在控制抽屉引一相出来作控制电源
20-11-18 11:57
接触器线圈断电时,会产生感应电动势干扰信号线,并联电容就好,同时信号线采用屏蔽线单端接地
20-11-20 02:28
线圈是交流电并联电容,是24v距离太远产生压降需要中间继电器,线圈再并联瞬态抑制二极管
20-11-20 02:31

引用 zc9934 在 2020/11/18 11:57:36 发言【内容省略】

用380变220隔离变压器可能效果好点
20-11-20 13:53