主题:控制线缆过长的问题

点击:1525 回复:19

七芯RVVP控制电缆,从配电房启动抽屉到现场控制按钮箱,约三百米长,现存在按停止按钮后,有时停不了机,按急停也不行,现测量感应电有110V左右,按百度方法,把控制线路,电源L和N线对调,也会偶尔出现偷停和偷起现象,在交流接触器线圈并1K欧姆50W的电阻,也存在电阻发热到200度严重情况,现各位电工大神有没有好的解决办法。
20-11-11 10:03
你太牛了,控制电缆300米长……
20-11-11 10:26
不要用电缆线,用单条的2.5平方软线。
20-11-11 10:51

引用 jxxs20101001 在 2020/11/11 10:51:50 发言【内容省略】

线已经放好,再用单条的软线,就要重新做
20-11-11 11:13
RVVP是几芯线,建议急停能短触器线圈的两头,还有电缆接地有没有做好?
20-11-11 11:35
有偷停和偷起现象是不是有干扰!还是接地没做好?检查下接地吧
20-11-11 11:43

引用 janrainy 在 2020/11/11 11:35:31 发言【内容省略】

7芯线,全部用完,后面购买是9芯,有2条多的,也用来接地了
20-11-11 11:45

引用 zhoutw10 在 2020/11/11 11:43:53 发言【内容省略】

是的,主要是施工队把控制缆有七八条放在强电桥架了,还有控缆太长,控缆屏蔽层也单端接地,有改善,但不彻底
20-11-11 11:50
你的控制线缆里是不是有强电?如果有,要把强电与弱电分开走,这么远,最好是用带屏蔽层的线缆,并且线缆的屏蔽层的两端都要接地。
20-11-11 14:27
这个前期设计就有问题,这么长的控缆,控制回路应该用直流。
试试在接触器线圈两端加个RC浪涌滤波器看看有没有改善
20-11-11 15:37