登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事?

点击:3217 回复:10

用万用表量开关电源24V的正负;
开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事;
正常不应该越来越大吗?
20-11-10 10:44
不应该越来越小,也不应该越来越大,而是一个24v稳定值,如果你测量越来越小,排除选型过小等外在因素,你的开关电源带载能力不行,检查开关电源高低压滤波电容,是不是容值减小或失效。
20-11-10 11:03
你断开负载测量是不是稳定24V?如果是稳定24V就说明你的开关电源容量不够,如果也不稳定,直接换一个,你的开关电源出问题了……
20-11-10 11:57
同一个万用表在量不会出现你说的越越大,除非你万用表电压电压过低,测量值会变大;
另外空载时会比带负载值稍高一点,如果接上负载电压降很多,说明你功率不够;
20-11-10 13:36
有什么奇怪啊,你在那里测量,刚好有人帮你把开关电源的进线给关了,如果你是用数字表,电压就是会缓慢下降,这个是在没负载状态。但如果你的电源是接在线路上,你测的结果如你所讲就要考虑开关电源的问题了,一般是里面滤波电容漏液了
20-11-10 21:44
你的开关电源肯定不行了,换一个吧,明纬开关电源240W的才200左右
20-11-10 23:26
空载还是带载,要说清楚
即便带载(固定负荷)“正负两端电压越来越小”---扔了它
20-11-11 15:50
这一句扔了它,深得我心!
20-11-11 16:07
谢谢你的回答!
20-11-11 16:08
这种空载测都会掉电压肯定有问题了
带负载还能用?
要是个名牌货就拆开检查电容吧!
要是普通货就换吧!
20-11-11 20:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯