登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这种接线端子用来接驳软线,总是会发生少部分导线断线,有用过的吗?实际发热怎样?十年内能否安全运行?

点击:1789 回复:26

以前我只是在电脑排线见过这种穿刺压接,大电流导线用这种心里实在没底
20-11-10 22:43
特别的不靠谱!
我们小区楼层供电就是这种方式在主电缆上取电,出现过几次故障了。
20-11-11 09:48

引用 lvpretend 在 2020/11/11 9:48:26 发言【内容省略】

当年我看到有推荐这种接线方法就不感冒,总觉得不靠谱,但近年来看到不少城乡小镇、小城市用到这种接头,就不知道它们的可靠性如何,因为没有熟识这种接头使用经验的人交流,也就不得而知了,心里一直存疑。
20-11-11 12:03
叫并线器,取信号可以,用在电源就免了吧
20-11-11 15:38
类似东西看你怎么用
电脑里很常见
汽车加装不破线用它很多的
从主电缆上取电进楼层,用这小东表情西?主线多粗?层线多粗?也敢用
家里装修,分线用它也不在少数,比如灯线,一条主线上用它分到各开关灯。
插座主线用它分到各插座,没问题。
问题在你买这个要配伍,不能4平线用2平的它,也不能用2平的它接在1.5平线上,别问为什么。
还有使用要规范
用它接在KW电机上?没见过猪跑吧表情
20-11-11 16:30
做控制回路的并线还可以
走电流的不建议!
接触面太小,电流大了就挂了!
20-11-11 20:31
原理就和压排线一样的,接触面积太少,大功率用不靠谱。
20-11-12 08:44
主电缆90,楼层25。
20-11-12 09:56

引用 lvpretend 在 2020/11/12 9:56:57 发言【内容省略】

还用的是免剥线?
有这么大的产品?
20-11-12 11:25
接大电缆线的叫穿刺线夹吧,是可以过大电流的。
20-11-12 13:05

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯