主题:变频器如何自动调节频率?

点击:2161 回复:10

y0

请教各位大佬,在触摸屏输入一个压力值,启动变频器时自动调节到此压力值的频率,此功能有什么方法可以实现?
谢谢。
20-11-09 17:48
PID了解下
20-11-09 18:08
带PID功能的变频器可以直接用,没有的话在PLC上实现 ;
20-11-09 18:33
提供一下变频器的具体型号,基本都带有PID功能的
20-11-09 19:49
恒压供水一类的应用吧,某宝上比较多,商品详情上给你讲的比较清楚
20-11-09 21:29

y0

谢谢。
请教一下,不使用变频器PID情况下,还可以用什么方法实现?
20-11-10 18:36

y0

变频器是三菱E700.
20-11-10 18:37
淘宝上有专门卖的模块,自己在PLC上也可以实现
20-11-10 18:58

引用 y0 在 2020/11/10 18:37:44 发言【内容省略】

E700是有PID的,方法有很多种
1.变频器PID
2.PLC的PID
3.专用模块
20-11-10 19:25

y0

你好,如果变频器用网络运行模式,可以使用PID功能吗?
如果可以的话,P79的参数应设置为多少?
目前用网络运行模式,控制水泵启停,水泵正常启动,但是用变频器监视PID反馈值为0.0,不知道是什么原因。
20-11-11 18:01

上一页下一页