登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞变频器故障
点击:2420 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
675013451
客户送到来欧瑞变频器经检测是IGBT模块崩了,这个模块型号是GD40PIT120C5S,引脚图是
,我把模块拆卸下来,直接给变频器上DC530V,变频器显示正常,可是运行就报OC故障。我有把IGBT的15和6脚短接、17和5脚短接、19和4脚短接,运行还是报OC故障,现在不知道如何检测了,这个故障现在是驱动电路来的还是电流检测电路来的?
20-11-09 13:34
1楼
编辑
引用
管理
675013451
欧瑞变频器报oc故障,说明书解释如下图:
20-11-09 13:46
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
你不上驱动板图上个IGBT图有啥用!检查电路屏蔽了么?
20-11-09 18:53
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
板子下面所有7840光耦6,7脚短接再试
20-11-10 08:13
4楼
编辑
引用
管理
675013451
我也没有这个变频器的驱动电路呀
20-11-11 10:18
5楼
编辑
引用
管理
kongyungang
UVW对模块下三路的N,上三路的负接P,屏蔽OC信号
20-11-11 20:44
6楼
编辑
引用
管理
675013451
UVW的下三路的负就是接在N上呀,上三路的负是这么接吗?
20-11-12 14:38
7楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
叫你发板子图,不是板子电路图,总要看看哪个系列,用的哪种检测方法,怎么老跟IGBT过不去呢!电路都没看,你直接拉过去不怕烧光耦?
20-11-12 18:44
8楼
编辑
引用
管理
453414193
楼上说的有理,发个板子的照片才好分析呀。
20-11-13 11:41
9楼
编辑
引用
管理
675013451
这个是驱动板的电路
20-11-17 10:34