登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:深井泵电流大问题
点击:2783 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
sx5639
也怀疑是这个问题 但是没说明书 就没调
20-11-11 09:06
11楼
编辑
引用
管理
sx5639
应该是没转的
20-11-11 09:07
12楼
编辑
引用
管理
sx5639
频率 50
20-11-11 09:08
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果没转,那电流大就是合情合理的,只有转起来才能让电流降下来。把变频器的过载倍数再放大一点呢?
20-11-11 20:21
14楼
编辑
引用
管理
sx5639
变频器没报警 变频器选的功率比水泵大了一号
20-12-06 16:39
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
假如是电机电流达到电机的额定值以上了,说明电机负载很重。这里就要看泵的进出口截面是否不合适了?通过减小水泵的进口截面看看电机电流是否降低了?使电机转起来?
20-12-06 17:10