主题:深井泵电流大问题

点击:2783 回复:15

也怀疑是这个问题   但是没说明书  就没调
20-11-11 09:06
应该是没转的
20-11-11 09:07
频率  50
20-11-11 09:08
如果没转,那电流大就是合情合理的,只有转起来才能让电流降下来。把变频器的过载倍数再放大一点呢?
20-11-11 20:21
变频器没报警   变频器选的功率比水泵大了一号
20-12-06 16:39
假如是电机电流达到电机的额定值以上了,说明电机负载很重。这里就要看泵的进出口截面是否不合适了?通过减小水泵的进口截面看看电机电流是否降低了?使电机转起来?