主题:新人求助,台达PLC与双杰电子秤通讯问题,跪求帮助。

点击:1134 回复:15

但是我电话问过那边卖家他说是需要传进去16进制数据,只需要1B和74两位。
20-11-09 19:52

引用 北京三晶变频 在 2020/11/9 19:52:43 发言【内容省略】

这个是8位模式,不是多少进制,你可以试一下
20-11-09 19:56
噢!对!我以前做的RS自由口都是8位模式的,我就觉得有哪地方不对,谢谢谢谢
20-11-09 20:00
询问厂家是否支持RTU或ASCII模式,RTU只支持8位模式需要SET M1161;RS指令需要配合CRC指令
20-11-09 20:02
都不支持,卖家说一般是连打印机用的。我改成8位加个置位明天试下,谢谢您
20-11-09 20:10

引用 北京三晶变频 在 2020/11/9 19:05:44 发言【内容省略】

直接用串口调试助手测试一下。
20-11-10 22:01