主题:Prosoft PLX31-EIP-MBTCP 电源部分烧坏,请分析原因
点击:607 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
thomas_top
同一电源回路中有HMI.PLX31,交换机等设备。其他设备都正常,唯独PLX31这个电源部分烧坏了。
请看下图。
望大神分析出源因
一张是原图,另一张红框中是烧坏部分。
张
最后修改:
2020/11/4 21:42:59
20-11-04 21:41
1楼
编辑
引用
管理
lvpretend
烧毁的元件是什么?感觉是对地过压。同一个电源过压,总是最脆弱的(保护最小)先保护。
20-11-05 11:42
2楼
编辑
引用
管理
thomas_top
引用
lvpretend
在 2020/11/5 11:42:28 发言
【内容省略】
像是一个电阻,一个电容
20-11-05 18:36