主题:压力变送器接abb变频器做恒压供水
点击:3843 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
跳虫01
大神:如何用压力变送器做恒压供水pid控制
压力变送器如何接线
abb变频器设置那几种参数
20-11-03 12:26
1楼
编辑
引用
管理
跳虫01
abbacs510变频器
20-11-03 12:28
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
参考下
20-11-03 13:09
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
参考下
20-11-03 13:14
4楼
编辑
引用
管理
跳虫01
压力变送器接2,3或者接5.6 之后把j1接到电流控制就可以吗
20-11-03 15:03
5楼
编辑
引用
管理
limassol
压力变送器4线制的输出接2、3或5、6,2线制的不能这样接
20-11-03 15:27
6楼
编辑
引用
管理
跳虫01
需要接24电源串联吗
20-11-03 16:36
7楼
编辑
引用
管理
646270767
引用
跳虫01
在 2020/11/3 16:36:01 发言
【内容省略】
20-11-03 19:05
8楼
编辑
引用
管理
646270767
二线制压力变送器与ABB acs510变频器的接线图。供参考
20-11-03 19:07
9楼
编辑
引用
管理
跳虫01
谢谢各位大神