请教各位 红线部分是什么?   是内部地址吗?    这个是怎么定义?
附件 微信图片_20201102120319.jpg
20-11-02 12:06

引用 zq3076 在 2020/11/2 12:06:52 发言【内容省略】

附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
请注意,局部变量存储器(临时区域)应遵循先赋值后使用的规范。
Good Luck~
20-11-02 13:18

引用 cvlsam 在 2020/11/2 13:18:26 发言【内容省略】

附件 微信截图_20201104133920.jpg
尴尬了   L0.0没有却有L63点几
20-11-04 13:39

引用 cvlsam 在 2020/11/2 13:18:26 发言【内容省略】

主要是交叉引用了所有 也没有L63.6 啊
20-11-04 13:42

引用 zq3076 在 2020/11/4 13:42:48 发言【内容省略】

L区域系统分配,并不是子程序专用,这一点请理解,正因为是系统分配使用,因此就存在你被分配到的是上次人家用剩下的,因此其中可能会存在值,因此才会有先赋值后使用这样的原则出现。
一般来说,实际分配的时候会从最后的地址向前分配。
Good Luck~
20-11-04 20:35

引用 cvlsam 在 2020/11/4 20:35:22 发言【内容省略】

这下我明白了,感谢C版教导,还需多向您学习!
20-11-04 21:18