主题:ACS800变频器故障2340,望论坛里的哥哥们指点下
点击:1743 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lx1389
ACS800变频器RINT5521板启动跳故障2340
20-10-31 13:55
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
1:你只做了静态测试,动态情况下驱动正常不正常是个问题!
2:不做屏蔽的话,空板启动肯定跳,带了IGBT的话你确认过IGBT是不是正常!
20-10-31 20:02
2楼
编辑
引用
管理
915304164
检查那几个5v的片子 还有模块好坏确认下
20-11-20 13:02
3楼
编辑
引用
管理
lx1389
谢谢,我这边是带起模块启动跳2340,这段时间没看论坛,问题找到了是有个316J光耦有问题