Y13:=(X0 & X1=0 & NOT X2) OR X4; 请教下这个是什么意思?怎么理解?
20-10-30 17:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
当X0=1且X1=0且X2=0,或者X4=1,Y13导通
20-10-31 13:02
2楼
编辑
引用
管理
变量请用_线
梯形图应该会看吧;有错的欢迎指教!
请自动忽略掉注释。。。。
最后修改:
2020/10/31 14:04:38
20-10-31 14:04
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
那我在想它为什么不这样写:Y13:=(X0&X1&X2=0)orX4;结果是一样的?
20-10-31 15:53
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
chi1225
在 2020/10/31 15:53:50 发言
【内容省略】
NOT X2 和 X2=0 结果是一样的,至于有没有具体的区别就不清楚了。
20-10-31 16:07
5楼
编辑
引用
管理
中华工控网刘
梯形图我也画出来了,但就是Y13:=(X0 & X1=0 & NOT X2) OR X4;里面的 & X1=0 这段不理解是怎么意思
最后修改:
2020/10/31 17:04:38
20-10-31 16:58
6楼
编辑
引用
管理
dc8421
逻辑运算可能比算术运算要快点
20-10-31 16:58
7楼
编辑
引用
管理
中华工控网刘
谢谢,学习了。原来就是不明白=0是怎么用的,现在好像理解了,就是当等于0时和NOT是一样的
,就是想知道x2=0是什么意思,取反吗?还是代表常闭?
X2=0是不是当X2没有信号时的导通的,当X2有信号时是断开的?
最后修改:
2020/10/31 17:29:54
20-10-31 17:03
8楼
编辑
引用
管理
中华工控网刘
Y13:=(X0&X1&X2=0)orX4和Y13:=(X0 & X1=0 & NOT X2) OR X4;这两个是不是一样的?X1=0不是常闭吗?
20-10-31 17:15
9楼
编辑
引用
管理
中华工控网刘
Y13:=(X0&X1&X2=0)orX4 要不要X1=0
最后修改:
2020/10/31 17:31:14
20-10-31 17:17