主题:调试消防泵电流过大

点击:2733 回复:32

先关出口阀在启泵,先关出口阀在停泵
20-10-29 10:59
管道设计弯曲的地方多吧,或者小弯多。入弯和出弯水流不畅,导致压力不升,弯前返流导致水泵过载,电流大。
20-10-30 09:56
从现象看是流量大了导致电流大,跟管道设计与泵选型有关,但是22KW电机能上到100A电流有点离谱了,过电流保护不就立马动作?可以启动打闷泵,再逐渐打开出口阀门看看电流变化值。
20-10-30 10:22
管道与电机功率\扬程不匹配,这个问题我遇到过,那时做的恒压供水,变频器不能运行到50HZ.
20-10-30 14:02
扬程流量匹配不当会不会出现电流超过1倍的现象?曾经把离心水泵出口打开运行,也不至于超1倍。
20-10-31 14:24

引用 lvpretend 在 2020/10/31 14:24:54 发言【内容省略】

至于能超过多少电流就不清楚了,反正公式就是跟流量成正比,具体应该还是看流量大小,如果水池比较高本身就有压力这样流量应该会大很多的。
20-10-31 16:15

引用 李也 在 2020/10/27 21:34:06 发言【内容省略】

说白了现场管道杨程小了导致流量增大了,致电机做功增大了,电流就大了,细说那就涉及到很多了。
20-10-31 17:07
噢明白了,原来没遇到过。消防泵进口出口阀门都是开到最大,第一次遇到。
20-11-01 20:43
这个还是知道的,谢谢提醒
20-11-01 20:43
电机和泵都正常这个知道的,主要不明白为什么电流就这多
20-11-01 20:44