登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:调试消防泵电流过大

点击:2720 回复:32

调试一个消防泵房设备遇到一台22kw消防泵电流大到100A,压力也不上。是星三角启动。查过电路和电压没问题,转向正确。把出口阀门全关电流正常压力能达到1mpa。请教下阀门关了电流正常说明泵和电机是正常的,什么原因引起电流过高的?还有就是消防设备可以把消防泵进水口阀门关小点吗?
20-10-27 20:15
管道是否存在水锤效应?
20-10-27 20:46
这种情况在消防水泵调试中会经常出现 一般都是水泵扬程过大  都是设计问题 很难解决  减小进口流量试试吧
20-10-27 21:03
问过装有止回阀
20-10-27 21:32
泵扬程大了吗?泵扬程大为什么会电流大想不明白
20-10-27 21:34
这个你要结合水泵的曲线图看,一般情况下管路出口压力和扬程正比,和流量在某个曲线段近似反比。近似流量情况下,扬程越大做功越多,你说电流能不大吗?
20-10-27 23:03
离心泵的电流是跟流量成正比关系的,流量大就电流大,所以你把出水口关住电流就正常了。
20-10-27 23:04
管路太长,应该是设计原因。我感觉电机没有问题。电流高说明扬程达不到
20-10-28 09:00
楼主确认一下泵的铭牌
看看流量扬程和实际的管道管径和扬程是否正常匹配?
20-10-28 20:53
消防泵也许不考虑工作寿命,正常运行水泵如果关小了进口阀都会导致泵腔产生空化效应,电机振动剧烈,一般泵都是进口大于出口。所以正常都是关闭出口出口(启动时)或者关小出口(正常运行)
20-10-29 09:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯