主题:有关M218的输入输出疑问

点击:889 回复:5

对施耐德PLC不太了解,为什么输入和输出在IO表里面是0-7,为什么在写程序的时候,我依然可以写%IX0.88或者%QX0.99这些?这些地址代表什么意思?
20-10-12 15:34
自定义标签
20-10-12 17:04
变量明访问和绝对地址访问
20-10-12 22:24
那你肯定看错了,
20-10-13 09:00
可是可以,   0-7才8位   WORD  是16位,,你IX0.0-IX0.7   IX1.0-IX1.7   等同于IX0.0-IX0.15   细品
20-10-13 09:02
学习了,施耐德搞得这么复杂干什么,显得科技含量高吗,不能简单易懂,
20-10-13 10:28