登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:上海耀华仪表与PLC通讯问题

点击:1869 回复:19

附件 微信图片_20201012113550.jpg
有朋友知道这个仪表怎样跟PLC通讯吗?一个二十几个需要不停的读取重量,原来想着用施耐德TM241 PLC去做一个读取功能块就行了,,但是发现这个仪表不是MODBUS RTU的是ASCII通讯的所以我就换为西门子S7-200SMART来做自由口通讯,,但是无论我怎样发握手指令或者直接发读取重量指令都是没数据回来。
20-10-12 11:42
485通讯,第一要跳线,第二通讯方式设为指令应答
附件 111.jpg
附件 222.jpg
附件 333.jpg
20-10-12 12:58
可以用串口调试软件发送  H02  H41  H43  H30  H32  H03,试试,这是读取1号站的净重。
8位数据位,1位停止位,无校验
20-10-12 13:13
你一楼的那个跳线我也换了,也是不行
20-10-12 13:15
先用串口调试助手把仪表测试通过,然后根据协议编写程序
施耐德Modicon M241肯定也可以和这个仪表通信的,和西门子S7-200 Smart一样,都可以自由口通信。
20-10-12 13:18
485的接线是R+和T+一起接485的正,R-和T-一起接485的负
20-10-12 13:28
施耐德的可以?我看手册是施耐德的只能调用快来实现,不能像西门子那样发送什么数据完全可以由自己来控制的,,如果用施耐德要怎样才能实验?
20-10-12 13:28
是的,都没错的,,,,请问你有那个串口调试软件吗,我用电脑试下
20-10-12 13:30
附件:
[本地下载]
20-10-12 14:12

引用 51477工控迷 在 2020/10/12 13:28:30 发言【内容省略】

M241应该是用SEND_RECV_MSG指令可以实现自由口通信的
200 Smart就是用XMT、RCV指令实现自由口通信
20-10-12 17:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯