登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:acs800变频器 恒压供水频率不能增加,什么原因?
点击:1541 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
流光165Y
一台acs800变频器用户自来水厂恒压供水(负载是一台250KW的卧式离心泵),现在出现的问题是变频器到达一定的频率就不再增加了,但是压力未到设定值(从操控面板上可以看到设定值是10.2ma,而实际值只有9.4ma),而且把变频器的设定值下降,变频器的频率可以降。
此变频器长期工作在不稳定状态,电流表晃动的比较厉害,而且报超温警告(4210)好几年了都没去管它,是超温引起的变频器保护从而降频工作么?
变频器的电流晃动,是不是引起超温的主要原因?电流的晃动是哪个参数设定不当引起的,烦请高手指教,谢谢!
还要一个8210的故障,是什么原因?
我是变频器菜鸟,请各位ABB变频器大师指教一下,万分感谢!!!!
最后修改:
2020/10/12 9:15:17
20-10-12 09:13
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
电流都这样波动了,能正常么!找出波动的原因!
20-10-13 20:45
2楼
编辑
引用
管理
goldage
考虑一下做一下自学习吧,用面板操作能否达到你需要的频率?(这个操作是为了排除传感器的问题)
20-10-13 21:12
3楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
你这个PID没调好吧 ,频率上下限检查下、然后你这个都震荡了出口压力能稳定?
20-10-14 09:55
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器设定频率调不上去了,一般只有两个原因,其一是负载太重了,或者是电流输出被限制了;其二是频率最大值被限制了。这两个原因都需要查看变频器的参数设置和监控值来判别。
20-10-14 15:14
工控新闻
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
更多新闻资讯