登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】无功补偿电容器的熔丝经常炸,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?(20201010)

点击:1816 回复:22

医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?
附件 IMG_20201007_102658.jpg
最后修改:2020/10/14 9:15:29
20-10-07 22:25
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
20-10-07 23:14
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
20-10-07 23:16
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
20-10-08 08:04
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
20-10-08 09:17
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
20-10-08 20:00
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
20-10-08 20:01
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
20-10-08 20:02
这样的话得测谐波了
20-10-08 20:06
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦
20-10-08 21:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯