登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】无功补偿电容器的熔丝经常炸,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?(20201010)
点击:2534 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
余小飞
医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?
最后修改:
2020/10/14 9:15:29
20-10-07 22:25
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
20-10-07 23:14
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
20-10-07 23:16
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
20-10-08 08:04
4楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
20-10-08 09:17
5楼
编辑
引用
管理
余小飞
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
20-10-08 20:00
6楼
编辑
引用
管理
余小飞
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
20-10-08 20:01
7楼
编辑
引用
管理
余小飞
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
20-10-08 20:02
8楼
编辑
引用
管理
余小飞
这样的话得测谐波了
20-10-08 20:06
9楼
编辑
引用
管理
goldage
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦
20-10-08 21:35
上一页
下一页
工控新闻
具身智能领域首份行业标准正式发布
当AI跨越虚实鸿沟,西门子如何在物理世界重写工业规则?
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
西门子与北数所达成战略合作
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
更多新闻资讯