主题:关于西门子 s7-1200 modbus rtu 通讯的问题
点击:2206 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
Fxuhui
做了一个modbus 通讯,数据能上来,但是不是每次都对,有些时候会出现报错的情况(错误代码81EA),组态如上图,有轮询。做了一个计数,成功基本是失败的1/4,怀疑是不是干扰的问题,但是有个同事说是博图V15.1的问题,大家怎么看?有没有高手指点一点。目前不在现场,只能进行远程。
20-10-05 20:12
1楼
编辑
引用
管理
Fxuhui
20-10-05 20:13
2楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
不知道整个MODBUS轮循程序是怎么样的。单就程序来说,初看,你应该调用了多次MASTER功能。当然不是不可以多次调用,而是要通过整个程序来排除是不是程序问题。
20-10-06 15:35
3楼
编辑
引用
管理
想你的夜zxxT
REQ没有做上升沿
20-10-26 20:08
4楼
编辑
引用
管理
想你的夜zxxT
EN 一直接通会导致繁忙状态
20-10-26 20:09