10楼
编辑
引用
管理
cfg168
在台资玩进口的单相供电的电动工具,经常搞出冒烟事故,因为台资主要用日标电源的电动工具,单相110V的标准,疏漏直接插国内的220V插座,出事了才恍然大悟。
最后修改:
2020/10/4 1:03:48
20-10-04 01:03
11楼
编辑
引用
管理
zcd207
设备必须要与使用现场沟通好,要陪专用变压器
20-10-04 09:47
12楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
国内220V50hz,60hz基本上通用的,如果有电机类要考虑转速,我单位上次出口墨西哥的,就没有再加变压器……
20-10-04 10:56
13楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
没有的。
20-10-04 12:26
14楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
查了一些资料。所需的大部分元器件大部分是日本品牌,支持200-240V AC 。现在就剩下视觉加工控机了,那个还得找供应商确认一下。
20-10-04 12:28
15楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
视觉一步摄像头用dc12v供电,工控机一般是定制的PC机,应该也是220V供电
20-10-04 13:59
16楼
编辑
引用
管理
一路向南OXZV
国内很多工厂的设备都是3相 220V的交流电,也是正常的使用,PLC 电脑及开关电源都是双火线供电,
20-10-08 21:07
17楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
这样讲吧, 如果客户能提供3线三相208V的电,那就简单了,单相电引两根火线,伺服三相全用就好。国内给台企制造企业做设备基本都是这模式,连伺服电子变压器都省了