主题:汇川MD280电源烧坏
点击:1317 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
sdlglbt
电源管理芯片3844烧坏,外部电阻烧坏看不到了,求MD280电源图纸一份,感谢各位老师
20-09-24 11:48
1楼
编辑
引用
管理
184098826
R103是1.24k,R94是36欧,R91是100欧,R92是10K,R90是36欧,R93色环1.5欧,D14丝印A4(开关二极管70V,0.2A),D37丝印Y6(18V稳压二极管)
开关电源烧坏是因为MOS管黄胶
20-09-24 16:25
2楼
编辑
引用
管理
lywqj
回答的及时又详尽,居然无人点赞,哎。。。
20-09-25 09:20
3楼
管理
2238784699
该帖内容不符合相关规定!
20-09-25 17:56
4楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
我维修过一台22IkW汇川变频器的电压输入检测线路烧坏,就是黄色胶引起的
20-09-26 16:18
5楼
编辑
引用
管理
咖罗
黄胶害人不浅
20-09-29 10:06
6楼
编辑
引用
管理
sdlglbt
感谢各位老师指点 ,论坛新人想不到回帖这么快,变频器是备用的一直没处理,最近才想起来看帖子。
20-10-09 18:19
7楼
编辑
引用
管理
sdlglbt
感谢老师指点
20-10-09 18:22
8楼
编辑
引用
管理
sdlglbt
必须点赞
20-10-09 18:24
工控新闻