登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙求助,请大佬解答一下小白问题!
点击:949 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
w0.01复位后T0为什么不跟着复位
20-09-24 10:27
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
因为你的程序始终SET W0.01(第一行指令),所以定时器000无法断开。
20-09-24 10:41
2楼
编辑
引用
管理
13801509984
2楼说的对,监控的现象是个假象
20-09-24 17:24
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
时序问题,模拟按F11好像是这个,步进模式可以看到扫描顺序
20-09-24 22:16
4楼
编辑
引用
管理
13549822794
w:00直设置状态
最后修改:
2020/10/22 19:24:31
20-10-22 19:23
5楼
编辑
引用
管理
xiao007
一个月后回来看到这个回复,还是觉得当时自己有点尴尬!
20-10-27 09:18
6楼
编辑
引用
管理
jog0821
看程序是一直在SET,哪里能断开呢,太尴尬了