求助ACS800 250KW,ACS800 2340故障,拆除电路板,单独加直流电。启动就报欠压故障。帮忙如何屏蔽欠压故障??
20-09-21 21:16
1楼
编辑
引用
管理
cyklove
楼主这个问题解决了吗,我也碰到一样的问题。不知怎么屏蔽3220欠压故障?
20-11-01 15:31
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
它根本就没从母线插头拉过去检测电压。。。。其它点拉过去的,找找
20-11-02 11:05
3楼
编辑
引用
管理
龙桂平
AINT板的X6端子第2脚加母线正就行了
20-11-03 11:19
4楼
编辑
引用
管理
cyklove
感谢楼上的师傅,已经解决。