登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱程序暂停(简单一步即可)

点击:4869 回复:19

直接跳转到最后END即可,计时器不会变成0,输出Y也不会有变化
附件 微信截图_20200921082534.jpg
20-09-21 08:32
p63随便写的还是?
20-09-21 09:42

引用 梦雨天涯 在 2020/9/21 8:32:40 发言【内容省略】

这是不安全的程序。
因为:当输出Y被触发时再进行暂停,Y的状态不会发生变化,这显然不符合常识,暂停并非只是简单的停止扫描程序,而是应该保存当前状态,并将可能威胁人身设备安全的设备状态停止到安全状态。
Good Luck~
20-09-21 09:46
这仅仅是个跳转的程序,与暂停是二码事;
20-09-21 09:58
我就是不知道如何写暂停程序,CJp63确实感觉怪怪的
20-09-21 14:03

引用 ZCMY 在 2020/9/21 9:58:45 发言【内容省略】

输出不改变,计时也暂停,这不就是暂停吗?
20-09-21 16:04

引用 cvlsam 在 2020/9/21 9:46:35 发言【内容省略】

输出不改变,计时也暂停,这不就是暂停吗?都说是暂停了,又不是停止或者急停之类的,如果觉得不安全,那么就把这个跳转放在你需要安全输出的的位置之后再进行跳转
20-09-21 16:06
特殊用,直接到END,不需要另外写p63指针
20-09-21 16:07
我觉得是可行的,这是最简便的方法;定时器可以停在当前值不再变化,还没输出或己经输的的即使驱动条件符合也不在执行。当然像楼上说的:当输出Y被触发时再进行暂停,Y的状态不会发生变化。这可能只有零.几秒的误差,该停的己经停了,不会再有变化,已经达到暂停的目的了。当然,有些是不可能马上停下来的;试想一个气缸正在伸出,你按下暂停,它是退回去呢,还是继续输出,还是直接停在当前位置不动?大部份都是气缸继续动作的,也是零.几秒就结束了。这主要看气缸的行程和什么样的电磁阀还有气缸动作快慢。你用其他方法也是停在当前状态,禁止程序再执行下一步禁止再输出,而且更复杂,可能程序逻辑控制中每一步都要串一个暂停触点。。
20-09-21 16:29

引用 chi1225 在 2020/9/21 16:29:45 发言【内容省略】

每一个串联一个继电器太多了,程序写多了累
20-09-21 17:15

上一页下一页