主题:?m340不知道ip,怎么改呢?

点击:5141 回复:4

施耐德  m340的plc,不知道ip地址的情况下,怎么去修改它的ip地址呢,有大神指点下吗 ?
20-09-09 11:49

引用 3358319970 在 2020/9/9 11:49:01 发言【内容省略】

STEP1:断电,拆下CPU,可以在CPU的背面看到蓝色拨码开关。
附件 workpicture1.jpg
STEP2:将下面的拨码开关拨到E。
附件 workpicture2.jpg
STEP3:然后ip地址变成默认的ip 84.xx.xx.xx,xx是指mac地址的后三位转换成10进制的数。
附件 workpicture3.jpg
STEP4:装回CPU,上电,将你的PC的IP地址设为同一网段,使用Untiy PRO软件用上述IP地址与PLC连接,在软件上修改IP后下载程序。
STEP5:断电,取出CPU,将拨码开关拨回原来的位置。
在施耐德官网上有操作视频:https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA322295/
Good Luck~