主题:三菱5U和西门子1511 IP地址不在同一网段如何TCP/IP Active通讯?
点击:1304 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
客户的IT,不知道为啥把2家的PLC地址设不同的网段。三菱5U 172.18.28.209,西门子的172.18.53.92.说是可以通过默认网关来通讯。不知道这个方案可行?我用以太网调试助手一直没成功,换成同一网段的立马OK。请大神帮忙分析一下!!1
20-09-03 09:21
1楼
编辑
引用
管理
smzh1230
掩码改成255.255.0.0
最后修改:
2020/9/5 13:11:02
20-09-05 13:10
2楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
十分感谢!!!按照您的通讯上了!!!
20-09-07 09:56
3楼
编辑
引用
管理
神的传说
谢谢楼上的分享
22-01-17 19:49