登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱伺服J2S怎么和PLC接线啊?我是按照最后一张照片接的,用5V电池给3号引脚脉冲,伺服上的数字会变,但是电机不转,是为什么啊?接线错了吗,应该怎么接呢,请大佬指教

点击:3118 回复:13

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 e13ee013d65f103ae1597820f0b52b6.jpg
附件 ec56213025e9aa445cde35b6c5f22bc.jpg
20-08-24 16:12
肯定第一次用;乱接一通;
3号VDD是内部的DC24V;你用5V电池接上干嘛?
20-08-25 09:07
先接好脉冲信号,伺服先运转起来。
20-08-25 09:15
最后一张是速度控制模式的
用脉冲控制要用位置控制模式,你是用的什么PLC?
20-08-25 09:46

引用 fumz78 在 2020/8/25 9:46:01 发言【内容省略】

用的三菱FX3G-60MT-ES-A
20-08-26 08:51

引用 ZCMY 在 2020/8/25 9:07:48 发言【内容省略】

是的,我第一次用,好多东西都不懂,方便加您一下微信好友吗?
20-08-26 08:53

引用 PLC-hmi 在 2020/8/25 9:15:17 发言【内容省略】

方便加您一下好友吗?方便的话请您添加我一下15952030215
20-08-26 08:54

引用 fumz78 在 2020/8/25 9:46:01 发言【内容省略】

方便加您一下微信好友吗?方便的话麻烦您添加我一下15952030215
20-08-26 08:55
三菱FX1N的PLC?
输出负
24v经过脉冲输出点 形成24v回路。试试。
20-08-26 08:59

引用 PLC-hmi 在 2020/8/26 8:59:33 发言【内容省略】

是三菱FX3G-60MT/ES-A的PLC,作为脉冲输出的时候,24V和输出点之间的电压是15V
20-08-26 09:32