登录
首页
PLC论坛
罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖
发帖
正文
主题:Micrologix 1500 PLC FAULT灯常亮
点击:2640 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
swat2010
有一台AB MicroLogix1500 PLC 上电后FAULT 常亮,模块没有任何输入输出,不能正常工作。通过编程口和左边的232通讯口都无法建立通讯连接。 求解答
20-08-23 11:18
1楼
编辑
引用
管理
thomas_top
rslinx能找到cpu吗?
20-08-23 11:53
2楼
编辑
引用
管理
swat2010
找不到CPU,无法配置通讯驱动
20-08-23 12:00
3楼
编辑
引用
管理
thomas_top
先配置驱动,再找cpu啊
20-08-23 21:38
4楼
编辑
引用
管理
swat2010
配置驱动里使用了自动配置,CPU上的开关模式是编程模式,也无法找到CPU。因为不知道原来CPU的通讯配置是如何配置的,所以用自动配置。我怀疑是连接电缆有问题,找了同型号的CPU进行连接。但上载和下载,在线监控程序都没有问题,因此能排除连接电缆线的问题。
20-08-24 08:53
工控新闻
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
首批人形机器人系列国家标准正式立项
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
更多新闻资讯