主题:这两种步进电机互换可以不?
点击:1755 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
原来的电机。4线的
要替换的。6线的
最后修改:
2020/8/20 17:10:40
20-08-20 17:10
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是可以的,AB相的公共端不要接
20-08-20 18:52
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,原来电机驱动力矩大,不能随心所欲的更换!!
20-08-20 20:41
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
6线的是几相的先搞清,还有6线的力矩要小;
20-08-20 20:56
4楼
编辑
引用
管理
goldage
不能换
20-08-20 21:02
5楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
步进可以换,不怕
20-08-24 11:55
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
步进要换也得换相数相同的吧?
20-08-25 08:47
7楼
编辑
引用
管理
2233296153
参考了下雷塞驱动器的说明书,是可以换的,但是要注意电机的扭矩和电流
20-08-25 10:59
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
整套换,四线驱动器,不能用六线电机。
20-08-25 21:41
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
这样看来 有争论了。有空换换看看效果。