主题:小白问一下欧姆龙ACC+PULS发脉冲问题

点击:1623 回复:2

如图的程序,总是需要按俩次2.00才开始发脉冲,请问要如何调整?
附件 @R0`B5$SD@I0CRX~B】$8MDV.jpg
20-08-19 16:50
我试过只有不用上升沿才管用,三个指令只要有使用的都不行
20-08-19 16:53
PULS 指令放在ACC前面就好了, 必须先给定脉冲量 才能执行脉冲输出