好了说正事
程序读出没加密,也不长只有200多条
只是在485通讯上有点小疑惑
按技术资料,PLC 485是MODBUS RTU 主站
在用串口监视软件单独与PLC联,电脑没有数据接收
设备电脑与PLC断开,电脑马上提示“控制终端断开”
用监测电脑与设备电脑联,持续发送一串数码
00 CE 5E 01 05 08 14 FF
这串码什么意思?
如果这是将PLC接入,控制电脑“断开”显示消失
监测电脑收到一堆数据
疑惑在
1.技术资料错了,电脑是主?
2.MODBUS主站能接收从站发出的命令?
请了解的网友解惑
谢谢