变频器扭矩提升加到最大30
转矩都提升到最大值了,估计是没戏了,量一下输出电压是多少。
20-08-17 11:03
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器是什么牌子的?有矢量控制功能吗?如果有,就用矢量控制模式即可。或者现在这种情况,先把设定值提高,比如20Hz设定,当电机转起来以后,再给到8Hz也行。就是不能固定值设置了,要求智能设定或者人为设定。
20-08-17 16:37