登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX3GA-60MT-CM的422通讯口烧坏
点击:1381 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
扬帆QI9J
三菱FX3GA-60MT-CM的422通讯口烧坏,PLC运行正常,检测为CPU上IC51烧坏,我想用FX3G-422-BD替换与HMI通讯,是否可以呢?有谁会修吗?
20-08-11 16:02
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要看烧毁的地方;
那就先买个422BD通讯板插上试下吧;
20-08-11 16:11
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
一般就通讯芯片和外围的二极管容易坏的
20-08-11 16:42
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
扬帆QI9J
在 2020/8/11 16:02:56 发言
【内容省略】
可以扩展一个422BD试试,就怕扩展的地方如果也有损坏,扩展了422BD也就不见得有效,可以试试。
20-08-11 18:06
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
可以通讯
触摸屏要修改下通讯参数
plc参数也要设定下。
20-08-12 10:48
5楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
买一个板用上先
20-08-12 14:37
工控新闻