应该是线电压=1.732*相电压
20-07-27 12:09
好的,有朋友想看的话,我就联系小秘书发上来啦
20-07-27 16:08
可以规定自己的电压,意思是不是就是说,U0和U,其实没有必然的关系呢?而仅仅是为了系统需要。
20-07-27 16:10
网友123321lwq的文件:
两部分都要下载,下载后放在同一个文件夹中,双击文件名中的part1即可打开。
附件:额定电压.part1.rar
[本地下载]
附件:额定电压.part2.rar
[本地下载]
20-07-27 16:39
感谢小蜜蜂!
有需要的自己下载呀!要是侵权麻烦帮忙删除,谢谢!
20-07-27 16:40
13楼标准已发
20-07-27 16:48
我们两种都有用。8.7/15应该是更可靠,更安全。很多故障情况下,相电压或者线电压会升高,这时候就需要更可靠,和你安全的8.7/10。
20-07-27 20:02
相电压=1.73*线电压?这是什么鬼
20-07-28 09:31
1、U0是相电压,U是线电压,线电压=1.73*相电压。但相电压的具体解释是相对中性点或对地的电压。例:3.6/6(7.2)kV中,3.6为6KV系统中的相电压,6为线电压,(7.2)为系统运行时出现的最高运行电压值。例:8.7/15(17.5)kV。8.7为15KV系统中的相电压,15为线电压,(17.5)为系统运行时出现的最高运行电压值。而6/6(7.2)KV,其相对地电压与线电压相等,因为在6KV运行系统中,中心点是不接地的,当发生单相接地故障时,相对地电压升高至线电压,所以相对地绝缘等级也应升级至线电压一致。在10KV系统中,中心点也是不直接接地的,但可以通过消弧线圈(电抗器)接地,称为小接地系统,当其发生单相接地是,相对地电压也要升高但又低于线电压,所以其相对地绝缘电压高于相电压又低于线电压。
2、GB/T 12706.2-2020中规定,8.7/10(12)kV和8.7/15(17.5)kV的电缆绝缘厚度一样,这里的绝缘厚度是指最小厚度,在各试验合格情况下也不得小于此绝缘厚度。例:乙丙橡胶绝缘与交联聚乙烯绝缘在电气性能上相差一倍多,在相同电压条件下,交联聚乙烯绝缘厚度可大大小于乙丙橡胶绝缘厚,但在GB/T 12706.2-2020中规定他们的最小绝缘厚度一样为4.5MM,主要考虑其它因素如机械强度、热稳定性、抗老化等等。