登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器安装方向问题
点击:1746 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
460211602
站在门侧,常见高压侧在左边,低压侧在右边。变压器外边缘离墙壁大于等于1米。
20-07-26 22:48
11楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
高压肯定不会对着门 考虑进出线方向、一般油枕在外了方便巡检时不进去也能看到液位
20-07-27 00:38
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
高压端建议在里面 对应该是低压 我在设计要求时都是这么要求的
20-07-27 01:57
13楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
谢谢各位!看来都符合要求,我认为高压侧在后面比较安全些
20-07-27 07:06
14楼
编辑
引用
管理
YXBK
我觉得
首先要符合安装标准,否则验收都通不过。
其次要考虑高低压的布线,不要为此把电缆绕来绕去的。
最后才是维护检修等,因为这些最多一年去一次。
20-07-27 07:57
15楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们这边油浸式变压器的集油池不在变压器房间内。火灾考虑。
且变压器室内是凹进去的,中间设备基础凸出。凹下去的地方防止鹅卵石。
其实这个还是要看变压器电压等级吧。
GB 50053-2013和GB 50060-2008等现有规范可以参考!
最后修改:
2020/7/27 8:47:46
20-07-27 08:40
16楼
编辑
引用
管理
7sun777
油浸式变压器安装,考虑巡视中一定要方便有间距安全可目测到管内油面和油色等项目巡查中的便捷
20-07-27 09:35
17楼
编辑
引用
管理
老兔子
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
20-07-27 20:32
18楼
编辑
引用
管理
xjwyqian
宽面推进的变压器低压侧在外,窄面推进的变压器油枕在外。
20-09-02 20:49
19楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
也要考虑母排的安装方便
20-09-05 19:15
上一页