登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC比较指令的用法
点击:2275 回复:12
楼主
管理
余生少年
我程序里面M100到M400不等于零,用比较指令好像传送不了怎么多位,有什么方法可以做到呢
最后修改:
2020/7/21 8:54:46
20-07-17 19:48
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
余生少年
在 2020/7/17 19:48:45 发言
【内容省略】
要学会变通………………
Good Luck~
20-07-17 21:05
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
可以用循环指令,
20-07-17 21:33
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
FOR 循环指令最合适了。
当然 K*M100也可以,
20-07-17 22:25
4楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
能不能这样
20-07-17 23:28
5楼
编辑
引用
管理
余生少年
主要这个不是太多了,想看看出了这个方法还有什么
20-07-17 23:52
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
好像不支持M辅助继电器
20-07-17 23:53
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该还是用K*M100比较好
20-07-18 08:01
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K8M... 一次可以32个;
20-07-18 09:04
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
余生少年
在 2020/7/17 23:53:59 发言
【内容省略】
三菱就这样,变通一下好了
20-07-18 10:21