主题:有谁做过欧姆龙NJ做服务器进行MODBUS TCP通信的

点击:3423 回复:9

最近在学习PLC之间的以太网通信。欧姆龙NJ本身不支持MODBUS TCP通信,有么有案例或者资料学习一下。
NJ内置以太网口TCP SOCKET(服务器、客户端)通讯已经学会了,但是NJ作为服务器的MODBUS TCP的协议不知道怎么入手?
20-07-13 15:22
你在论坛搜一下,就知道关版主专门做这个.
\顺便,做几个简单的客户命令,还是比较容易的.
20-07-13 15:34

引用 245643965 在 2020/7/13 15:22:08 发言【内容省略】

开放式通信你会了的话,那么实现Modbus TCP就应该很容易了,Modbus TCP报文也比较简单。
20-07-13 15:40

引用 245643965 在 2020/7/13 15:22:08 发言【内容省略】

也可以使用这样的功能块实现Modbus TCP Server:
附件 image.jpg
20-07-13 15:43

引用 245643965 在 2020/7/13 15:22:08 发言【内容省略】

当然也可以实现Modbus TCP Client:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
20-07-13 15:45

引用 guanyumou 在 2020/7/13 15:45:43 发言【内容省略】

厉害了!!
20-07-13 17:24
6楼
该帖内容不符合相关规定!
20-08-26 10:44

引用 guanyumou 在 2020/7/13 15:45:43 发言【内容省略】

您好,
这个库文件能发我一份嘛,非常感谢。497398756@qq.com
22-01-05 10:04

引用 245643965 在 2020/7/13 15:22:08 发言【内容省略】

大佬这个在哪学的?NJ系列的说明教程网上好少
22-03-08 21:13
看看看,学习一下
22-05-11 11:38