主题:西门子伺服驱动器V60 CPM60.1上电故障

点击:910 回复:2

西门子伺服驱动器V60 CPM60.1上电就先88888,接着ERR红灯闪烁,显示S——2,电机转动很轻松 ,交流三相220V,直流24V输入正常,请问这怎么回事?
20-07-10 17:07
看看说明书,一页一页看,一步一步操作
没有说明书?
给个连接你
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/260/93795260/att_74698/v1/v60_G1_getting_started_chs_zh-CHS.pdf
20-07-10 20:15
感谢楼上的!看了下说明书,ERR红灯闪烁,代表驱动未就绪,驱动显示S-2状态,没有报警号。但交直流电源输入都有,设置也不会有人改动,前一天还在使用,放了一晚就这样。
20-07-10 21:15