我手上没有了
很多年前看的
20-07-13 12:04
ABB SPAM150C也一样的
电动机保护都差不多的
SPAM80和SPAM150差不多
最后修改:2020/7/14 12:06:31
20-07-13 12:18
“电动机保护都差不多的”
“普通的电机保护器就是比较一下三相电流大小而已”
表情表情表情
20-07-13 12:52
SPAM80和SPAM150差不多
20-07-14 12:06
序分量计算公式
其中IA,IB,IC都是复数
α为运算子,α=1∠120°α2=1∠240?
I1=1/3(IA+αIB+α2IC)
I2=1/3(IA+α2IB+αIC)
I0=1/3(IA+IB+IC)
--------------------------------------------------------
最后修改:2020/7/15 12:54:38