主题:缺相保护

点击:1626 回复:24

缺相保护一般都是用热继电器或者电机保护器
严格上讲,这些缺相保护都是由缺陷的
缺相保护应该用负序电流作继电器作为启动元件的
而很多人根本就不知道负序电流的概念
如果高压回路的跌落式断路器掉了一个,基本上这条线路下面的低压电机都会烧毁
低压电机需要的是负序电流保护
普通的电机保护器就是比较一下三相电流大小而已,根本不会做
三相IA,IB,IC到I1,I2,I0的变换(I1正序,I2负序,I0零序)
也就不要想什么负序保护了
如果高压缺相了,烧一大片的电机
修电机的发财啊
20-07-10 12:00
你说的这个没有成品吧?
20-07-10 12:39
当然有,就是贵一点
20-07-10 14:21
这位是商家吧  不反对 理论上仔细介绍一下 不能说论坛都不懂
20-07-10 15:38
[ia][           ]=i1
[ib][           ]=i2
[ic][           ]=i0
论坛里面写公式太难了
[ ]
[ ]
[ ]是一个3*3的矩阵
20-07-10 17:00
然后
I2>定值
T>定值
继电器吸合,控制回路跳闸
20-07-10 17:03
如果讲究一点
做个负序电流平方律反时限,或者转子热方程保护
20-07-10 17:07
既然有成品面世,请将使用说明书发一下,看文字描述太累(不能理解怎么接线使用)难道用2套互感器?
怕涉嫌广告,可以发私信
谢谢
“[ ]是一个3*3的矩阵” 9个检测点?
20-07-10 17:46
低压用的马达保护器就可以实现缺相保护,低电压保护。过压保护。。等多种保护。。就是好的产品价格要高一点。
20-07-10 18:04
所做的产品里,都是用了三支互感器来检测电流,利用公式算出误差百分比,最后再对比设定的允许误差值,决定是否停机。
20-07-10 18:36