登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:摇绝缘时绝缘电阻上去后突降

点击:1525 回复:20

引用 小笑笑 在 2020/7/7 9:35:42 发言【内容省略】

测量时要另两相短接接地怎么说? 测的是相对地绝缘,电机星型接法。后面的操作确实是没注意到,他们现场两人操作在。
20-07-07 09:47
测量相对地绝缘时需将另二相短路后接地,因为摇表是一个直流发电机,对地测量时其实测量的是被测相对地的直流泄漏电流,这时被测相与另二相也存在电位差,测量结束后另二相也需对地放电,另二相短路后接地就不需要这步操作。
测量时应先将摇表摇到接近转速然后接测笔,结束时应先将测笔离开后再停止摇表,不然就象视频里看到的一样停止摇表时指针打到头,表示被测相的充电电流反向通过摇表对地放电,有可能造成摇表损坏,
20-07-07 10:03

引用 小笑笑 在 2020/7/7 10:03:11 发言【内容省略】

谢谢您的耐心专业的解答,可表情抱歉,前面我还是没懂,这是测电机绝缘不是测电缆啊,这根线是电机内部直接引出来,另外两相短接后接地绝缘不就为0了吗?您说的是不是测电缆时的注意事项?
最后修改:2020/7/7 10:35:56
20-07-07 10:14
不好意思,我以为测量的是电缆。电机引出线只有三根?星接应该有中性点引出线吧。要不也判断不出到底是那相有问题。
最后修改:2020/7/7 10:53:16
20-07-07 10:52

引用 小笑笑 在 2020/7/7 10:52:01 发言【内容省略】

有的有,有的没有,根据要求来的,这个有,可能视频里没拍到,有个TBP的过电压中性点保护器的。
20-07-07 10:54

引用 小笑笑 在 2020/7/7 10:52:01 发言【内容省略】

说到这想起了一个以前经常出现的缺陷,常规的3+2电缆中性线和地线截面积都是都为相线的1/2左右,但电机电缆我们公司都是订制的,公司为了省钱经常用3*50+2*10这样类似的电缆,经常绝缘出现问题,后来发现出问题的都是中性线芯,主要是做的绝缘层太薄了,经常被击穿。
20-07-07 11:00
你们公司真会算
地线和零线规范上最多只能比相线截面积小一半。
20-07-07 15:37
相间阻抗用电桥
电机绝缘摇摇表▂原楼主早点解决故障
20-07-07 16:37
先解开星点测量各相对地,再测相间,找出故障相后如果还是这样,可考虑做耐压试验
20-07-07 16:59
做耐压试验吧
20-07-08 15:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯