登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:摇绝缘时绝缘电阻上去后突降

点击:1516 回复:20

各位分析下这大概会是什么情况?排除表的问题。
最后修改:2020/7/6 14:54:32
20-07-06 14:02
绝缘有击穿放点。
20-07-06 15:01
击穿打火!
20-07-06 16:26
绝缘击穿了。
20-07-06 16:39
有击穿现象。
20-07-06 19:27
楼主这个是多少电压等级的线缆?
看接头不小于10KV吧?
但是按照10KV电缆要求用这个绝缘摇表做检测也不对吧!
20-07-06 20:28
好像是电压升到一定程度、或者持续一段时间后,绝缘击穿了。
20-07-06 20:39

引用 wenquan753 在 2020/7/6 20:28:14 发言【内容省略】

10KV电机,2500V摇表
20-07-06 22:14

引用 fsjnzhouyan 在 2020/7/6 15:01:47 发言【内容省略】

上升到一定程度突降,然后再摇继续上升又突降,如果是击穿应该也不会突降后继续上升。
20-07-06 22:16
有击穿现象,因为摇表输出功率太小,击穿后再恢复完全有可能。但也有可能是被测点有潮湿或污渍造成击穿。另,为什么测量时另二相未短路接地?测量结束时先停止摇表再将测笔拿开也属操作不规范。
最后修改:2020/7/7 9:38:41
20-07-07 09:35